Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Συντονιστής: University Editors

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Δευτ, 30 Απρ 2012 12:37 pm

Έχουμε διευκρινήσεις από τον κ Τρέζο ευτυχώς.


Διαστάσει υποστυλωμάτων - παραδοτέα σχέδια

30.4.2012
Επειδή διατυπώνονται πολλές ερωτήσεις σχετικά με τις διαστάσεις των υποστυλωμάτων και τα παραδοτέα σχέδια, διευκρινίζονται τα εξής:
· Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων θα προκύψουν από την απαίτηση: «για τον σεισμικό συνδυασμό η ανηγμένη αξονική δύναμη δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη»: νd<0.3. Αρα θα υπολογίσετε την αξονική δύναμη για την φόρτιση NEd=G+ψ2Q και θα πρέπει ΝEd/[Ac(fck/γc)]<0.3 από όπου θα υπολογίσετε την διάσταση h του τετραγωνικού υποστυλώματος (Ac=h2) η οποία όμως να είναι h>0.35m.
· Σχέδια: απαιτούνται σχέδια για ό,τι έχετε υπολογίσει στην φάση αυτή. Δηλαδή:
1. Ξυλότυπος πλάκας σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50 όπου θα φαίνονται οι απαραίτητες διαστάσεις και οι οπλισμοί
2. Οψη της δοκού (δηλαδή του ζυγώματος του πλαισίου) σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50 όπου θα φαίνονται οι απαραίτητες διαστάσεις και οι οπλισμοί (διαμήκεις και συνδετήρες χωρίς όμως τις διαμορφώσεις των αγκυρώσεων τις οποίες θα δείξετε στην τελική παράδοση)
3. μια τομή της δοκού (δηλαδή του ζυγώματος του πλαισίου) σε κλίμακα τουλάχιστον 1:10 όπου θα φαίνονται οι απαραίτητες διαστάσεις και οι οπλισμοί
4. Οψη του υποστυλώματος σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50 όπου θα φαίνονται οι απαραίτητες διαστάσεις και οι οπλισμοί (διαμήκεις και συνδετήρες χωρίς όμως τις διαμορφώσεις των αγκυρώσεων και χωρίς το θεμέλιο τα οποία θα δείξετε στην τελική παράδοση)
5. μια τομή του υποστυλώματος σε κλίμακα τουλάχιστον 1:10 όπου θα φαίνονται οι απαραίτητες διαστάσεις και οι οπλισμοί

Αν θέλετε, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, μπορείτε να συνδυάσετε τα υπ. αριθ. 2 και 4 σχέδια σε ένα (μιας και στο τέλος θα παρουσιάσετε το πλαίσιο συνολικά). Προς τούτο σχεδιάστε το πλαίσιο (σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50), τοποθετήστε τους οπλισμούς που υπολογίσατε (στο ζύγωμα και σε έναν στύλο) και προβλέψτε κατάλληλο χώρο για τις απαραίτητες συμπληρώσεις (προς τα κάτω για το θεμέλιο, προς τα πάνω για τις αναμονές, καθώς και για τα ανπτύγματα οπλισμών κλπ). Είναι πολύ πιθανό, στην τελική παράδοση, να χρειασθεί να διορθώσετε ορισμένους από τους οπλισμούς, αλλά οι διορθώσεις θα είναι μικρές ενώ η περισσότερη δουλειά θα έχει γίνει.


http://mycourses.ntua.gr/
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό vanilla » Δευτ, 30 Απρ 2012 4:28 pm

Αν χρησιμοποιήσουμε για τη στατ. επιλυση πλαισιου το μοντελο της εκφωνησης πως θα εισαγουμε τα συγκεντρωμενα φορτια στα ακρα? θα κανουμε 2 στατικες επιλυσεις (μια με το τριγωνικο φορτίο και μια με τα συγκεντρωμενα) και μετα θα κανουμε επαλληλια????
Everything happens for a reason..
vanilla
 
Δημοσιεύσεις: 64
Εγγραφή: Δευτ, 28 Σεπ 2009 1:33 pm
Έτος εισαγωγής: 2004

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Δευτ, 30 Απρ 2012 5:17 pm

Τα συγκεντρωμένα στην άκρη δεν επηρεάζουν τα Μ, V.
Η στατική επίλυση θα γίνει μόνο με τα κατανεμημένα. Για τον υπολογισμό των αξονικών στο υποστύλωμα μόνο θα αθροίσεις τα συγκεντρωμενα με τα Ν του διαγράμματος.
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό kbill4 » Δευτ, 30 Απρ 2012 11:37 pm

Οι διευκρινήσεις του Τρέζου ισχύουν και για τα 2 τμήματα;Γιατί στην εκφώνηση ζητάει μόνο τον ξυλότυπο της πλάκας από άποψη σχεδίων και τα υπόλοιπα απλά σκαριφήματα...
kbill4
 
Δημοσιεύσεις: 35
Εγγραφή: Κυρ, 26 Οκτ 2008 4:58 pm

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό microkoko » Τρί, 01 Μάιος 2012 1:31 am

@ ingenuierin26 :στην εκφωνηση λεει να αγνοηθει το συγκεντρωμενο φορτιο των προβολων κατα την επιλυση του πλαισιου.γιατι να το βαλουμε λοιπον;
microkoko
 
Δημοσιεύσεις: 42
Εγγραφή: Δευτ, 30 Ιουν 2008 9:56 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Τρί, 01 Μάιος 2012 1:39 am

Α όχι, δεν ενοουσα το φορτίο των προβόλων, νόμιζα ότι ρωτούσε για τα φορτία από την προσθήκη ορόφου.
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό microkoko » Τρί, 01 Μάιος 2012 1:46 am

οκ! ο Τρεζος ειπε αν καταλαβα καλα, να λυσουμε το πλαισιο και τις Ν να τις διπλασιασουμε για να λαβουμε υποψη και τον πανω οροφο και νομιζω οτι για λαβουμε και τη διαξονικη φορτιση(πλασια και στις δυο διευθυνσεις) να την διπλασιασουμε αλλη μια φορα δηλ συνολικα *4.
microkoko
 
Δημοσιεύσεις: 42
Εγγραφή: Δευτ, 30 Ιουν 2008 9:56 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό mpoumpouki » Τρί, 01 Μάιος 2012 2:37 am

λέει στην εκφώνηση ότι ο έλεγχος στο υποστύλωμα γίνεται με αύξηση κατά 50% της έντασης..δηλαδή θα αυξήσουμε κατά μισό και την αξονική Ν και τη ροπή Μ?
mpoumpouki
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: Τετ, 24 Ιουν 2009 10:57 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Τρί, 01 Μάιος 2012 2:40 am

πολλαπλασιάζεις με 1,5 τα Μ και V μόνο
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό mpoumpouki » Τρί, 01 Μάιος 2012 3:04 am

Σ ευχαριστώ inge που απάντησες τόσο γρήγορα τέτοια ώρα!! :)
mpoumpouki
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: Τετ, 24 Ιουν 2009 10:57 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο 4ο Έτος

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης