Συντονιστής: University Editors
swt έγραψε:Οι οριζοντιες τασεις κλειδωνουν για υπερστερεοποιημενες αργιλους...δηλαδη OCR>1
π.χ αν η παρουσα ενεργος ταση ειναι σv'=100kPa και σ'p=200 τοτε:
η οριζοντια ενεργος ταση εχει κλειδωσει στην τιμη Κο*σ'p...Ετσι ειναι ΛΑΘΟΣ!!! να πεις σ'h=ko*σ'v...
Ετσι τουλαχιστον εχω καταλαβει...
martin έγραψε:αν δεν σασ δίνει σχέση για το ko σε φάση αποφόρτισης θεωρείς ότι η οριζόντια ενεργός κλειδώνει αλλιώς την βρίσκεις μέσω του κο.