Οι (θεωρητικοί) διάμετροι θα σου προκύψουν με βάση τους υπολογισμούς κατά Manning και υποθέτοντας το μέγιστο λόγο πλήρωσης y/D.Μετά θα επανυπολογίσεις σύμφωνα με τη διάμετρο εμπορίου κάνοντας και τον ανάλογο έλεγχο ταχυτήτων.Οι θεωρητικές διάμετροι στο κομμάτι εντός πόλης όπου η κλίση είναι ενιαία σίγουρα θα αυξάνονται κατάντη (εφόσον ''μπαίνει'' παροχή) αλλά αυτό δε το λαμβάνεις υπόψη από πριν αλλά σου προκύπτει.
woody_alex έγραψε:επισης
λεει η ασκηση βαθη 2οντων αγωγων 2,8μ, 3μ, 2,9μ
οι διαμετροι ειναι 30cm
το βαθος του πυθμενα καθε αγωγου ειναι 2,8μ, 3μ, 2,9μ ?
Δεν χρειάζεται να ταυτίζεται το ύψος πυθμένα του συλλεκτήριου με αυτά των δευτερευόντων, αρκεί να είναι χαμηλότερα (άλλωστε ροή με ελεύθερη επιφάνεια έχουμε).