Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Συντονιστής: University Editors

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό airetikos » Δευτ, 22 Οκτ 2012 7:27 pm

Καλά και αν γίνει η τομή σε εκείνη τη μεταβατική περιοχή τότε τί κάνεις? θεωρείς το πλατό ή την καμπύλη που "''εκοψες"?
Αρχιεπίσκοπος Άρειος ο Α'
airetikos
 
Δημοσιεύσεις: 2083
Εγγραφή: Σάβ, 11 Απρ 2009 9:33 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό Lost.in.Athens » Δευτ, 22 Οκτ 2012 7:30 pm

Μα σου λέω ότι το νέο φάσμα απόκρισης είναι ξεκάθαρο, δεν δημιουργείται καμία σύγχυση, ούτε υπάρχει μεταβατική περιοχή. Πρέπει πρώτα να βρεις το σημείο τομής των δύο κλάδων του ελαστικού φάσματος για ζ>5%. Μετά η καμπύλη ικανότητας ας τέμνει όπου θέλει...
Lost.in.Athens
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 2227
Εγγραφή: Κυρ, 07 Δεκ 2008 6:03 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό airetikos » Δευτ, 22 Οκτ 2012 7:32 pm

Κατάλαβα.... Οκ ρε ευχαριστώ. ως μεταβατική περιοχή λέω τις περιοχές μεταξύ της τομής από την εξίσωση των Sa και την ΤC εκει έχεις "δυο" τιμές αλλά την κόβεις όπως λές... οκ
Αρχιεπίσκοπος Άρειος ο Α'
airetikos
 
Δημοσιεύσεις: 2083
Εγγραφή: Σάβ, 11 Απρ 2009 9:33 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό Lost.in.Athens » Κυρ, 28 Οκτ 2012 12:24 pm

Στην άσκηση 6, για τη δεύτερη ιδιομορφή μετά τη διγραμμικοποίηση βρίσκω Τ=1,134s που δίνει SA=4m/s2 και μετατόπιση 130,3mm που είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπιση της οιονεί κατάρρευσης (122mm), οπότε το σύστημα καταρρέει (;) Έχει συναντήσει κάποιος άλλος τέτοιο πρόβλημα ή μάλλον έχω κάνει κάποιο λάθος στους υπολογισμούς;
Lost.in.Athens
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 2227
Εγγραφή: Κυρ, 07 Δεκ 2008 6:03 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό student » Κυρ, 28 Οκτ 2012 2:08 pm

lost in athens στην ίδια άσκηση αλλά στην 1η ιδιομορφή βρήκα Τ* =1,381778 . το Sd=.1450909 με τι το συγκρίνουμε?
student
 
Δημοσιεύσεις: 44
Εγγραφή: Κυρ, 27 Νοέμ 2011 3:46 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό Lost.in.Athens » Κυρ, 28 Οκτ 2012 2:22 pm

Εγώ βρήκα λίγο διαφορετική περίοδο, αλλά κατά τα άλλα η μετακίνηση που βρίσκουμε θα πρέπει να βρίσκεται πριν από τη στάθμη της οιονεί κατάρρευσης του ισοδύναμου μονοβάθμιου, έτσι δεν είναι (για την πρώτη ιδιομορφή 215,6mm);
Lost.in.Athens
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 2227
Εγγραφή: Κυρ, 07 Δεκ 2008 6:03 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό santacruz » Κυρ, 28 Οκτ 2012 2:51 pm

Γεια σας!Να κανω μια ερωτηση?Οι παλιοι που παρεδωσαν περυσι τις ασκησεις θα πρεπει να τις ξανα κανουν φετος?
santacruz
 
Δημοσιεύσεις: 28
Εγγραφή: Πέμ, 09 Ιούλ 2009 7:37 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό makaro$ » Κυρ, 28 Οκτ 2012 3:30 pm

Όταν κάνουμε την διγραμμικοποίηση των φασμάτων ικανότητας, πως ξέρουμε σε ποιον κλάδο του 3-γραμμικού είναι το σημείο τομής, που αντιστοιχεί στο 60% του Sdy?
makaro$
 
Δημοσιεύσεις: 17
Εγγραφή: Κυρ, 20 Δεκ 2009 6:47 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Κυρ, 28 Οκτ 2012 4:19 pm

Επειδή η κράτυνση είναι μικρή μπορείς να υποθέσεις ότι το τέμνει στον τελευταίο κλάδο και μετά ελέγξεις την υπόθεση.
Μπορεί να γράψει κάποιος νούμερα για Say, Sdy για την 1η ιδιομορφή;
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Αντισεισμική Τεχνολογία 2 (2012-13)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Κυρ, 28 Οκτ 2012 4:54 pm

Έλεγξα την υπόθεση μου και βγήκε λάθος. Τελικά τέμνει το 2ο κλάδο.
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο 5ο Έτος

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες