Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Συντονιστής: University Editors

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό savvy » Τρί, 04 Δεκ 2012 10:32 pm

Στο θέμα της Παλιεράκη(του mycourses) όταν κάνει εύρεση οπλισμών σε κάμψη των δοκών βγάζει μ<0,03 που σημαίνει ότι σπάει ο οπλισμός! Δηλαδή το κρατάμε έτσι όπως κάνει και αυτή ή όχι?
savvy
 
Δημοσιεύσεις: 30
Εγγραφή: Παρ, 22 Ιαν 2010 3:42 pm
Έτος εισαγωγής: 2009

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό skomara » Τρί, 04 Δεκ 2012 11:04 pm

στους προβολους την μεγιστη ροπη την πολλαπλασιαζουμε με 0,9 για ανακατανομη,οπως και στις στηριξεις?
skomara
 
Δημοσιεύσεις: 49
Εγγραφή: Τετ, 10 Μαρ 2010 8:02 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό m » Τετ, 05 Δεκ 2012 1:55 am

στο 2 ερωτημα στον τυπο για το υψος της δοκου al/10 τι ειναι το l και ποσο βαζουμε το α?
m
 
Δημοσιεύσεις: 51
Εγγραφή: Σάβ, 21 Φεβ 2009 6:34 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό pillsbury » Τετ, 05 Δεκ 2012 1:09 pm

m έγραψε:στο 2 ερωτημα στον τυπο για το υψος της δοκου al/10 τι ειναι το l και ποσο βαζουμε το α?

α=0,85
l=leff της δοκου
(1ο τμήμα)
pillsbury
 
Δημοσιεύσεις: 24
Εγγραφή: Πέμ, 28 Απρ 2011 5:39 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό apostolis » Τετ, 05 Δεκ 2012 6:45 pm

υπαρχει καποιος συγκεκριμενος τροπος που πρέπει να γίνει ο ξυλότυπος?(μεγεθος χαρτιου,ριζοχαρτα...)ευχαριστω!!!
apostolis
 
Δημοσιεύσεις: 171
Εγγραφή: Πέμ, 05 Νοέμ 2009 1:16 am
Έτος εισαγωγής: 2009

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό dimi:)) » Τετ, 05 Δεκ 2012 7:50 pm

Για το δεύτερο τμήμα (Μ-Ω) καλό θα ήταν ο ξυλότυπος να γίνει σε ριζόχαρτο.
Τώρα για το μέγεθος θεωρώ ότι το Α3 είναι μια χαρά δεδομένου ότι η κλίμακα σχεδίασης μηκών είναι 1:50. :)
Ξεκίνα τη μέρα σου με ένα χαμόγελο και ξεπέρασέ το.
dimi:))
 
Δημοσιεύσεις: 104
Εγγραφή: Πέμ, 24 Ιουν 2010 6:06 pm
Έτος εισαγωγής: 2009

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό pitsikoulini » Τετ, 05 Δεκ 2012 9:53 pm

το υψος των δοκαριων επιλέγεται ανα 5cm??
pitsikoulini
 
Δημοσιεύσεις: 36
Εγγραφή: Κυρ, 31 Ιαν 2010 3:05 pm
Έτος εισαγωγής: 2009

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό betonarme2 » Πέμ, 06 Δεκ 2012 3:25 am

οι ελαχιστες απαιτησεις για τον οπλισμο αποσχισεως ποιες ειναι??
betonarme2
 
Δημοσιεύσεις: 106
Εγγραφή: Δευτ, 20 Ιουν 2011 2:21 am
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό alansloveasylum » Πέμ, 06 Δεκ 2012 10:54 am

Ο αποσχισης ειναι 60% του κυριου οπλ. της πλακας με Αsmin= 5Φ8/m και φθανει σε αποσταση 0,25 του l ανοιγματος απο την παρεια στηριξης. Κεφ.8d σελ.6/8
alansloveasylum
 
Δημοσιεύσεις: 5
Εγγραφή: Τετ, 17 Σεπ 2008 2:52 am

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2012-13)

Δημοσίευσηαπό koutsou-bilo » Πέμ, 06 Δεκ 2012 11:46 am

60% ??? ο ΕΚ2 νομίζω λέει για 25% (ή 20% δεν θυμάμαι ακριβώς πάντως τέτοια τάξη μεγέθους) του οπλισμού μέγιστης ροπής του πλησιέστερου ανοίγματος (σα να λέμε το 25% του κύριου)
Σήμερον ιδικό μου
Αύριον ιδικό σου
Μηδέποτε μηδενός

Βυζαντινό λαϊκό ρητό 9ος αιώνας

http://luben.tv/wp-content/uploads/2014/10/stin-ugeia-mas.gif?3fb042
Άβαταρ μέλους
koutsou-bilo
 
Δημοσιεύσεις: 392
Εγγραφή: Τετ, 15 Δεκ 2010 6:35 pm
Έτος εισαγωγής: 2009

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο 4ο Έτος

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης