Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Συντονιστής: University Editors

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό Reporter » Πέμ, 01 Δεκ 2011 1:14 am

ο.κ αν το είδες στον οδηγό Alga πάω πάσο . Η μνήμη μου με απάτησε... :D . Πάντως εχω την εντύπωση οτι οι T15 έχουν την ονομαστική επιφάνεια που ανέφερα και ίσως αυτή σας χρειάζεται.
Reporter
 
Δημοσιεύσεις: 1330
Εγγραφή: Δευτ, 11 Οκτ 2010 1:04 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό conium » Πέμ, 01 Δεκ 2011 1:22 am

Ισχυει και αυτο που λες απο οτι βλεπω στο συστημα Αlga , αλλα αφορα αφορα χαλυβες super και όχι standard grade
conium
 
Δημοσιεύσεις: 40
Εγγραφή: Τρί, 07 Ιούλ 2009 5:18 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό Reporter » Πέμ, 01 Δεκ 2011 1:28 am

Ναι έτσι πρέπει να ναι. Να αυτοδιορθωθώ κι εγώ τώρα που τα ανακάλεσα στη μνήμη: εκεί που λέει σωλήνας προέντασης δεν εχει σχέση με τη διάμετρο του συρματόσχοινου. Απλά άνοιξα γρήγορα την παλιά μου εργασία και όπου έπεσε το μάτι μου το μετέφερα.
Reporter
 
Δημοσιεύσεις: 1330
Εγγραφή: Δευτ, 11 Οκτ 2010 1:04 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό αννα ζερβα » Παρ, 02 Δεκ 2011 7:05 pm

πάντως σήμερα συμφοιτητές που παρακολούθησαν το μάθημα του κ Σιγαλα μου είπανε πως το έλυσε ως εμβαδόν συρματόσχοινου 1.5 τετραγωνικά εκατοστά (αλλά άλλοι πάλι είπανε ότι 15 περίπου 1.35 τετραγωνικά εκατοστά από πίνακα ανάλογα με τον τύπο που επιλέγεις) :wtf:
αννα ζερβα
 
Δημοσιεύσεις: 70
Εγγραφή: Τρί, 19 Ιαν 2010 11:45 am
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό αννα ζερβα » Παρ, 02 Δεκ 2011 10:45 pm

άτοπο αυτό που έγραψα ο κονιουμ έχει δίκιο πχ 12Τ15¨12 συρματόσχοινα διαμέτρου 1.5 εκατοστά
αννα ζερβα
 
Δημοσιεύσεις: 70
Εγγραφή: Τρί, 19 Ιαν 2010 11:45 am
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό zetavar » Παρ, 02 Δεκ 2011 11:01 pm

Όσον αφορά τα καλώδια που περιλαμβάνει ο τένοντας και τη διάμετρό τους τα λέει αναλυτικά στις σημειώσεις του 1ου τμήματος για το σύστημα προέντασης ALGA CABLE, στις σελίδες 34-38. Η διάμετρος εξαρτάται από τον τύπο του χάλυβα που θα χρησιμοποιήσεις και είναι είτε 1,5cm^2 είτε 1,39 cm^2.
"Κι αν βρίσκομαι μες σε συμφορές, ωστόσο η παιδεία μου με έκανε ελεύθερο"
zetavar
 
Δημοσιεύσεις: 93
Εγγραφή: Κυρ, 06 Σεπ 2009 1:50 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό taliampes » Σάβ, 03 Δεκ 2011 4:19 pm

Καλησπέρα.Γνωρίζει κάποιος εάν στο θέμα στους προβόλους
λαμβάνουμε υπόψιν τα φορτία που είναι αναρτώμενα?Η τα συγκεκριμένα
λαμβάνονται υπόψιν μόνο στην προεντεταμένη δοκό στην οριστική μελέτη?
Ευχαριστώ.
taliampes
 
Δημοσιεύσεις: 344
Εγγραφή: Παρ, 06 Φεβ 2009 2:02 pm
Τοποθεσία: Συνοικισμος
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό conium » Κυρ, 04 Δεκ 2011 11:56 am

Λαμβανουμε υποψιν ολα τα φορτια συμπεριλαμβανομενων και των φορτιων αναρτησης τοσο στη φαση προμελετης οσο
και οριστικης μελετης.Αυτο που δεν εχει ειπωθει ειναι αν θα χρειασθει οπλισμος αναρτησης
conium
 
Δημοσιεύσεις: 40
Εγγραφή: Τρί, 07 Ιούλ 2009 5:18 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό pokerman » Κυρ, 04 Δεκ 2011 5:55 pm

Στο συστημα AlgaPreco λεει οτι η αθελητη γωνια εκτροπης ειναι Κ=0,01rad/m . Δεν ειναι μεγαλο νουμερο ? Ο Σιγαλας ειπε ποσο να την θεωρησουμε στο θεμα ?
pokerman
 
Δημοσιεύσεις: 216
Εγγραφή: Κυρ, 19 Οκτ 2008 5:45 pm

Re: Προεντεταμένο Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό amelie_a » Κυρ, 04 Δεκ 2011 8:59 pm

pokerman έγραψε:Στο συστημα AlgaPreco λεει οτι η αθελητη γωνια εκτροπης ειναι Κ=0,01rad/m . Δεν ειναι μεγαλο νουμερο ? Ο Σιγαλας ειπε ποσο να την θεωρησουμε στο θεμα ?

Ο κ.Σιγάλας είπε ότι αυτά τα στοιχεία θα τα πάρουμε από το σύστημα προέντασης. Άρα όσο λέει το Alga ή όποιο άλλο.
Άβαταρ μέλους
amelie_a Σημαντική βοήθεια στο MQN.gr
 
Δημοσιεύσεις: 379
Εγγραφή: Τρί, 16 Σεπ 2008 8:27 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο 5ο Έτος

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron