Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Συντονιστής: University Editors

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό airetikos » Σάβ, 10 Δεκ 2011 11:36 pm

Τιποτα. Για την οπή να κάνουμε παραδοχή ότι δεν επηρεάζει τη φόρτιση δηλαδή ότι δεν απομειώνεται λόγω της τρύπας που είναι υπέρ της ασφαλείας? Ξέρει κανείς?
Αρχιεπίσκοπος Άρειος ο Α'
airetikos
 
Δημοσιεύσεις: 2083
Εγγραφή: Σάβ, 11 Απρ 2009 9:33 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Κυρ, 11 Δεκ 2011 1:27 am

remi gaillard έγραψε:παιδες, μια ερωτηση..στις σημειωσεις του γιαννο, στο κεφ.10 γ τα βελη, στο παραδειγμα στην σελιδα 13, πισω γ τον ελεγχο λεπτομερειων οπλισης ο τυπος Asmin= max {0.26(fctm/fyk)bd,0.0013bd}, που υπαρχει?

επισης για την επιλυση της πλακας προβολου, θα χρησιμοποιησουμε το ιδιο παραδειγμα η αλλαζει κατι?


Ο τύπος υπάρχει στο κεφάλαιο 8c σελ 3
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό mr sunshine » Κυρ, 11 Δεκ 2011 7:14 am

να σας ρωτησω κατι? στον ελεγχο καμπτικης λυγηροτητας και στην ευρεση του παχους πλακων παιζουν κατι συντελεστες που ειναι α=0.8 για μονοπακτη α=1 για απλα εδραζομενη α=2.4 για προβολο..τωρα αν εχουμε μια τετραεριστη σε συνεχεια και κατα χ και κατα y με προβολους θα την παρουμε σαν αμφιπακτη? με α=0.6?
mr sunshine
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: Κυρ, 11 Δεκ 2011 6:59 am
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό an_raft » Κυρ, 11 Δεκ 2011 11:29 am

απ' ότι ξέρω οι συντελεστές .8 και .6 έχουν σχέση με το ποσοστό εφελκυόμενων κάτω ινών, οπότε αν το σχήμα σου είναι αυτό
``Π
Π-Π-Π
``Π
θα πάρεις και στις δύο διευθύνσεις 0.6. Αν είναι κάτι τέτοιο
Π-Π-Π
``Π
θα πάρεις 0.6 κατά χ (οριζόντια) και 0.8 κατά y (κατακόρυφα). Αν είναι
Π-Π
Π
θα πάρεις 0.8 και κατά x και κατά y.
Σε αυτό το εξάμηνο όμως έχουμε μόνο διέρειστες πλάκες (λογος πλευρών >2) και όχι τετραέρειστες.
an_raft Σημαντική βοήθεια στο MQN.gr
 
Δημοσιεύσεις: 77
Εγγραφή: Τετ, 03 Νοέμ 2010 3:44 pm
Έτος εισαγωγής: 2009

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό xoxlios-boubouristos » Κυρ, 11 Δεκ 2011 2:23 pm

Για το τμημα του Γιαννοπυλου..Στο Κεφ 9α. στην ασκηση των σημειωσεων μας ειπε να διορθωσουμε το Cmin απο 15mm σε 20mm. ξερει κανεις γιατι?
xoxlios-boubouristos
 
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: Κυρ, 09 Οκτ 2011 9:37 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Κυρ, 11 Δεκ 2011 2:35 pm

διότι είχε γίνει λάθος στον πίνακα 4.4Ν του Κεφαλαίου 7 απ' όπου πήρε τα νούμερα. Ο πίνακας έχει διορθωθεί τώρα.
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό xoxlios-boubouristos » Κυρ, 11 Δεκ 2011 2:48 pm

Ναι αλλα απ'οτι καταλαβα βρισκομαστε στη στηλη XC1 και στην κατηγορια S3(αν δεν κανω λαθος)...γιατι ομως πηγε απο την S4 στην S3?
xoxlios-boubouristos
 
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: Κυρ, 09 Οκτ 2011 9:37 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό ingenieurin26 » Κυρ, 11 Δεκ 2011 2:53 pm

μείωση κατηγορίας κατά 1 για δομικό στοιχείο με γεωμετρία πλάκας 3η σειρά , 2η στήλη πίνακας 4.3 Ν Κεφάλαιο 7
ingenieurin26
Επίτιμο μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 6363
Εγγραφή: Τρί, 03 Ιουν 2008 6:56 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό xoxlios-boubouristos » Κυρ, 11 Δεκ 2011 2:55 pm

ναι εχεις δικιο σε ευχαριστω!
xoxlios-boubouristos
 
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: Κυρ, 09 Οκτ 2011 9:37 pm
Έτος εισαγωγής: 2008

Re: Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα (2011-12)

Δημοσίευσηαπό maria67 » Κυρ, 11 Δεκ 2011 3:13 pm

Υπάρχει πίνακας όπως στο παράρτημα Δ του βιβλίου, αλλά να συνεχίζει και για μικρότερα Αs ; (απόσταση ράβδων μεγαλύτερη από 20 cm)
maria67
 
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: Σάβ, 10 Ιαν 2009 12:50 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο 4ο Έτος

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης