vanilla έγραψε:Παιδιά, υπάρχει κάπου πίνακας για το πόσο παίρνουμε το Ισοδύναμο Μήκος Λυγισμού με βάση τις συνθήκες στήριξης??
Γιατί βλέπω ότι στα Σεπτ.2010 παίρνει για αμφίπακτο τμήμα, το μισό του πραγματικού μήκους

Είναι το μήκος ανάμεσα σε δύο μηδενισμούς της ροπής. Για αυτό στο αμφίπακτο είναι περίπου το μισό δηλ. 0,5*l στο αρθρωτό όλο δηλαδή 1,0*l και στο μονόπακτο περίπου 0,7*l αν θυμάμαι καλά. (για αυτό και στον πρόβολο είναι 2,0*l αν προεκτείνεις από την άλλη διεύθυνση θέλει 2 φορές το μήκος του μέλους για να βρεις δύο σημεία μηδενισμού των ροπών)
Τζάμπα το μπλα μπλα, τώρα είδα ότι η απάντησή μου θα μπορούσε απλά να είναι:
βλ.σελ 125