Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Συντονιστής: University Editors

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό Καμένος » Σάβ, 11 Ιουν 2011 4:42 pm

Γιαννη, στις δοκους βαζεις μηδενικη αξονικη γιατι θεωρειται οτι η σεισμικη αξονικη κατανεμεται στις πλακες.
Στια υποστυλωματα βαζεις την αξονικη της λογω της σεισμικης δρασης.
42
Άβαταρ μέλους
Καμένος
Ιδρυτικό Μέλος
 
Δημοσιεύσεις: 881
Εγγραφή: Σάβ, 17 Μάιος 2008 9:05 pm
Έτος εισαγωγής: 2006

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό DMD » Σάβ, 11 Ιουν 2011 5:10 pm

Στο θεμα αν υπολογισουμε πρωτα τα θεμελια και κανουμε μετα τον αντισεισμικο υπολογισμο του πλαισιου μπορει να μας δημιουργησει προβλημα? Μπορει να αλλαξουν οι διαστασεις του πλαισιου απο τον αντισεισμικο υπολογισμο?
ευχαριστω
DMD
 
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: Κυρ, 12 Ιούλ 2009 3:47 pm
Έτος εισαγωγής: 2004

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό vaggelio » Σάβ, 11 Ιουν 2011 7:20 pm

γεια σας...μπορει καποιος να μου πει αν στο σχεδιο της υψικορμης η κλιμακα των υψων μπορει να ειναι διαφορετικη απο τν κλιμακα των μηκων?
vaggelio
 
Δημοσιεύσεις: 130
Εγγραφή: Δευτ, 19 Ιαν 2009 4:48 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό Antoine609 » Σάβ, 11 Ιουν 2011 8:44 pm

μη το κανεις vaggelio περα του οτι ειναι λαθος και θα τα κουσεις χοντρα, πως θα δειξεις τις αποστασεις στα σιδερα σωστα? υποθετω οτι εχεις μικρο υψος και μεγαλο ανοιγμα, μην κωλωνεις ομως και σχεδιασε οτι βρηκες στις πραξεις. (Κοτσαρε και τα θεμελια απο κατω αν ειναι ετσι για να φαινεται ψηλοτερο) ;)
Its only after you lost everything
that you are you free to do anything
Antoine609
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: Κυρ, 04 Οκτ 2009 8:43 pm
Έτος εισαγωγής: 2004

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό vaggelio » Κυρ, 12 Ιουν 2011 12:42 am

Οκ! ευχαριστω!
vaggelio
 
Δημοσιεύσεις: 130
Εγγραφή: Δευτ, 19 Ιαν 2009 4:48 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό vaggelio » Κυρ, 12 Ιουν 2011 12:45 am

Α! και κατι αλλο! πρεπει να κανουμε και τα αναπτυγματα για τα σιδερα στην υψικορμη?
vaggelio
 
Δημοσιεύσεις: 130
Εγγραφή: Δευτ, 19 Ιαν 2009 4:48 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό YiannisNTUA » Κυρ, 12 Ιουν 2011 1:27 am

Καμένος έγραψε:Γιαννη, στις δοκους βαζεις μηδενικη αξονικη γιατι θεωρειται οτι η σεισμικη αξονικη κατανεμεται στις πλακες.
Στια υποστυλωματα βαζεις την αξονικη της λογω της σεισμικης δρασης.

Σ ευχαριστώ πολύ Πάνο!!
YiannisNTUA
 
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: Κυρ, 07 Μαρ 2010 12:29 pm
Έτος εισαγωγής: 2007

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό karoubaleas » Κυρ, 12 Ιουν 2011 6:18 am

ξέρει κανείς πόσο είναι το βάθος θεμελιώσεως??????? (αμα δεν ξέρεις τπτ απο θεμελιώσεις δεν κρύβεται...) :D
karoubaleas
 
Δημοσιεύσεις: 102
Εγγραφή: Δευτ, 01 Φεβ 2010 2:16 pm
Έτος εισαγωγής: 0

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό StellaS » Κυρ, 12 Ιουν 2011 11:34 am

Κατ' αρχάς δίνεται στην εκφώνηση! 2m στάθμη θεμελίωσης, και 1m σταθμη θεωρ. πακτώσεως...
Εγω θέλω να ρωτήσω, θα πρέπει να είναι έκκεντρο το θεμέλιο έτσι?
Και ικανοτικοί έλεγχοι για το πλαίσιο θέλει υποχρεωτικά??
StellaS
 
Δημοσιεύσεις: 32
Εγγραφή: Σάβ, 23 Οκτ 2010 11:23 am
Τοποθεσία: Πορτο-Ράφτη
Έτος εισαγωγής: 2010

Re: Κατασκευές από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (2010-11)

Δημοσίευσηαπό Antoine609 » Κυρ, 12 Ιουν 2011 11:53 am

ναι νομιζω χρειαζεται αναπτυγματα στην υψικορμη, οπως και στο πλαισιο, (τωρα κανονικα λογω του μεγαλου μηκους χρειαζονται ματισματα αλλά ηταν πολυ βαβουρα και το αφησα)
Its only after you lost everything
that you are you free to do anything
Antoine609
 
Δημοσιεύσεις: 69
Εγγραφή: Κυρ, 04 Οκτ 2009 8:43 pm
Έτος εισαγωγής: 2004

ΠροηγούμενηΕπόμενο

Επιστροφή στο 4ο Έτος

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron